Tadai gal žinai kokiame gylyje būna pravesta 10kV linija?
Nežinau, bet skyriau 5minutes
Informacija iš:
https://e-seimas.lrs...TAIS.416425/asr
Redakcija galiojanti, su naujausiais pataisymais.
VII. KABELIŲ LINIJOS ŽEMĖJE
159. KL gylis nuo išlyginto žemės paviršiaus 110–400 kV įtampos kabeliams turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m, o klojant mažesniame gylyje turi būti naudojamos specialios apsaugos priemonės, 35 kV įtampos kabeliams – ne mažesnis kaip 1 m, iki 10 kV įtampos kabeliams – 0,7 m, 110–400 kV įtampos kabeliai tiesiogiai žemėje (išskyrus sankirtas) neturi būti tiesiami giliau kaip 2 m, o 0,4–35 kV – ne giliau kaip 1,5 m. 6–10 kV įtampos kabeliai įvaduose į pastatus, transformatorines, skirstyklas ir sankirtos su požeminiais statiniais vietose, ne ilgesniame kaip 5 m ilgio ruože, turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 0,5 m gylyje. Iki 1000 V įtampos kabeliai tose vietose, kur yra požeminiai vamzdynai, nepakankamas grunto storis ir pan., turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 0,35–0,7 m gylyje, nurodant tas vietas projekte. Per gatves, aikštes ir kelius iki 35 kV įtampos kabeliai turi būti tiesiami ne mažesniame gylyje kaip nustato kelių techniniai norminiai dokumentai. Ariamose žemėse 0,4–35 kV įtampos kabeliai turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 1 m gylyje. Tiesiant kabelius tranšėjose, po kabeliu ir virš jo turi būti pilamas ne mažesnio kaip 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmenų, statybinių šiukšlių ir šlako. Tiesiant kabelius netranšėjiniu būdu gruntas turi būti be akmenų, statybinių šiukšlių ir šlako, jeigu kabelio tiesimo ruože yra kitų inžinerinių požeminių komunikacijų – šiuos darbus būtina suderinti su kitų inžinerinių požeminių komunikacijų savininkais ar valdytojais. Urbanizuotose teritorijose iki 1000 V įtampos požeminiai kabeliai gali būti tiesiami virš 6–10 kV įtampos požeminių kabelių. Šiuo atveju iki 1000 V įtampos požeminiai kabeliai turi būti apsaugoti plastikiniais vamzdžiais, o vertikalus atstumas tarp 1000 V įtampos požeminių kabelių ir 6–10 kV įtampos požeminių kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Kabelių tiesimo būdas turi būti nurodomas projektiniuose sprendiniuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-301, 2019-11-21, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18566
Tai čia teorija. O praktikoje pats suprantat, kad kaip ekskavatorius iškasė, taip ir laidas nugulė, nes niekas kas metrą nematavo tranšėjos gylio ir už kiekvieną tašką parašo nedėjo. Praeina atsakingas asmuo palei tranšėją, pasižiūri iš akies, gal keliose įtartinose vietose gali pamatuoti, ir jei gerai - pasirašo. Arba net nepraeina, jei pasitikėjimo lygis didelis. Tai gali būti ir giliau, ir sekliau.
Realybėje, kai klojami kabeliai, man atrodo daugiau darbininkai žiūri į tai, kad būtų žemiau įšalo. Seniau tai būdavo populiarus matmuo 120cm, dabar jau nebėra tokios šaltos žiemos, tad dažnai praktiškai naudojamas metras.
Patys prieš kokius 10 metų per sodo sklypuką vedėm 0,4kV (trifazis namukui) liniją, kurią reikėjo priduoti elektros tinklų kontrolieriui, tai reikalavo minimum 70cm, o maksimalaus sakė visai nesvabu, kaip norit. Kasėmės metrą, nes žemė vietomis dirbama, tada dar būdavo ir su traktorium pravažiuodavo praardavo kartais, tai kad neištampytų ir neiškilnotų per ilgą laiką.
O šiaip, jei yra ta linija pažymėta stulpeliais, tai dažnai ant jų būna lentelė su gylio ir apsauginės zonos matmenais.
Planuojate kasinėti? Ar statysit nuosavą transformatorinę?
Šį pranešimą redagavo tadas1991: 2021 kovo 17 - 01:22